主题评价:
  • 0 次(票) - 平均星级: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Q02H01A/Q02H01B_电压电流数显表资料V1.10
#1
Q02H01A/Q02H01B_电压电流数显表资料V1.10  使用手册下载链接:
中文版(复制到浏览器打开)Q02H01-UM-V20230810-CN.pdf
Englis版(复制到浏览器打开)Q02H01-UM-V20230810-EN.pdf

开机跳过显示1秒内程序版本号:V1.10
如果是其他版本,则打开下面资料汇总链接,查看对应版本资料:
http://www.sz-qhkj.com/bbs/showthread.php?tid=6

腾讯视频链接:
1、接线、测量视频:
2、参数设置方法视频:https://v.qq.com/x/page/n35400tddvg.html
3、精度测试以及误差校准视频 零点和量程:https://v.qq.com/x/page/g3540guwm0m.html
4、继电器蜂鸣器设置视频:
5、输入对应显示设置视频:
6、数码管亮度设置:
回复
#2
[图: Q02H01-UM-V20230810-CN1.jpg]
[图: Q02H01-UM-V20230810-CN2.jpg]
[图: Q02H01-UM-V20230810-CN3.jpg]
[图: Q02H01-UM-V20230810-CN4.jpg]
回复
#3
压力传感器-二线电流4-20mA 接线图:串联形成24V电流回路
[图: post_1_1621214091_5fbdff7ddeb8b500939b12...cff.attach]
[图: post_1_1621214091_ae6917a61e62ed67fd0f28...531.attach]
回复
#4
[图: post_1_1621395944_f8ada0e7a8f5183cc6badb...23d.attach]

或者购买隔离型可任意串联,,(隔离型意思是电源地和信号地不接通,不共地)
回复
#5
4-20mA显示-500到500:  F007=4.0  F008=20.0  F009= -500  F010=500  F011=0  F012=0  F013=0
回复


论坛跳转:


正在浏览该主题的用户: 4 个游客